樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 1275 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-06-09
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 1275 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-06-09
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 又污又爽又黄的网站| 国产精品无码无卡在线播放| 欧洲熟妇色 欧美| 国产午夜精品久久久久免费视| 国产 | 欧洲野花视频555| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 凹凸在线无码免费视频| 18禁美女裸身无遮挡免费网站| 亚洲中文无码线在线观看| 国产精品白浆一区二小说| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 人妻无码精品久久亚瑟影视| 精品国产天堂综合一区在线| 精品久久久久久久免费人妻| 国产电影无码午夜在线播放| 国产午夜福利短视频| 国产女主播喷水视频在线观看| 香蕉视频在线观看亚洲| 在线观看亚洲av每日更新| 无码一区二区波多野结衣播放搜索 | 夜夜春夜夜爽| 日本高清少妇japanesevideo| 色窝窝无码一区二区三区| av中文无码乱人伦在线观看| 久久久久亚洲av无码专区电影| 国产乱码精品一品二品| 欲求不満の人妻松下纱荣子 | 强插女教师av在线| 久久大香香蕉国产| 欧美精品黑人粗大| 精品无码久久久久国产手机版| 综合网日日天干夜夜久久| 麻豆果冻传媒2021精品传媒一区| 秋霞无码一区二区| 亚洲国产精品lv| 吃奶摸下的激烈视频| 亚洲色大成网站www永久一区| 亚洲日韩欧美一区二区三区 | 久久综合九色综合欧美狠狠| 免费观看亚洲人成网站| 欧美颜射内射中出口爆在线|