我現在是一個224xp的PLC,有端口0和端口1,端口1 接一個485接口的流量計,讀取流量計數據,plc做主機;現在想用端口0做從機,把讀取到的數據和其他一些參數通過端口0發送到其他設備上去,這個程序怎么寫?
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 2177 點
下載積分: 14771 分
在線時間: 1023(小時)
注冊時間: 2018-11-10
最后登錄: 2025-05-29
查看yezouping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 10:49
可以找我寫,給個紅包就可以了   
本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-04 13:50
引用
引用第1樓yezouping于2020-01-04 10:49發表的  :
可以找我寫,給個紅包就可以了   

我現在是這么個情況,
224xp的2個端口,端口0接的MCGS觸摸屏;端口1接的流量計(站號1)和一個物聯網模塊(站號5)

現在站號5的這個設備不用了,新買的設備不能當從站,只能當主站,需要將plc當做從站接入這個設備,然后讀取PLC里面的幾個數據

以上這些設備都支持MODBUS 接口485

這個plc只有將端口0當從機,這樣觸摸屏接到端口1里面去,就是這么幾個步驟,看怎么改?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-07 12:32
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1944 個
工控威望: 2206 點
下載積分: 2931 分
在線時間: 2339(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-05-30
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-07 15:22
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-01-12 20:55
引用
引用第4樓eledesigner于2020-01-07 15:22發表的  :
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。

我現在就是這樣構思的,224xp做從站已經寫好應用了,現在在重新寫觸摸屏程序,
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-01-12 20:58
引用
引用第3樓lvpretend于2020-01-07 12:32發表的  :
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。

224xp好像只有一個口能當從站,另外一個不行

主站蜘蛛池模板: 欧美牲交videossexeso欧美 | 欧美成人秋霞久久aa片| 国产视频一区二区| 亚洲色欲色欲大片www无码| 97无码免费人妻超级碰碰夜夜| 中文字幕网伦射乱中文| 久9re热视频这里只有精品| 人人看片人人看特色大片| a国产一区二区免费入口| 夜夜爽一区二区三区精品| 久久久久久国产精品免费免费| 中文字幕亚洲情99在线| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 军人自慰网站| 黄a无码片内射无码视频| 色欲色香天天天综合vvv| 人妻无码久久久久久久久久久 | 亚洲成av人片在线观看无码| 777米奇色狠狠888俺也去乱| 免费观看a级毛片| 国产精成人品| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 成年女人毛片免费观看97| 躁躁躁日日躁| 中国人与黑人牲交free欧美| 公与淑婷厨房猛烈进出视频| 成 人 色 网 站免费观看| _97夜夜澡人人爽人人喊_欧美| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区| 国产9色在线 | 日韩| 国产精品中文久久久久久久| 欧美xxxxx在线观看| 97精品人妻系列无码人妻| 欧美熟妇呻吟猛交xx性| 亚洲av无码一区二区三区人| 99久久精品无码一区二区毛片| 人妻美妇疯狂迎合| av免费网站无码| 亚洲国产婷婷六月丁香| 国产乱理伦片在线观看| 无码人妻黑人中文字幕|