亚洲国产精品一区二区久久hs,国产精品久久久久久久久久直播,亚洲人成色7777在线观看不卡,国产亚洲精品久久19p,免费无码又爽又刺激高潮视频

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2620 點
下載積分: 10236 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2025-06-04
查看qw58663289的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-20 22:27
請問大俠們,PLC輸出點R型與T型有什么分別,接線方式需要注意那些方面呀?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1059 個
工控威望: 4902 點
下載積分: 7356 分
在線時間: 2564(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-06-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-20 22:31
R是繼電器輸出,T是晶體管輸出。
晶體管輸出要注意電源極性。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    bigluo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 387 個
    工控威望: 912 點
    下載積分: 2724 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2007-12-14
    最后登錄: 2021-05-15
    查看bigluo的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-03-20 23:08
    頂一樓。
    繼電器輸出的負載能力比晶體管的大,不過,不適合頻率較高的場合。
    晶體管的正好相反。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控)
    xtgm123
    做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 2536 點
    下載積分: 7641 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-05-28
    最后登錄: 2017-02-24
    查看xtgm123的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-03-21 09:18
                
    祥林嫂
    做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 912 個
    工控威望: 6785 點
    下載積分: 5550 分
    在線時間: 290(小時)
    注冊時間: 2012-02-13
    最后登錄: 2019-03-28
    查看祥林嫂的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-03-21 09:19
    樓上 哎~
    其實關于這個T和R的區別我也是昨天才清楚的~謝謝1、2樓指導
    楊霖
    做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 1176 分
    在線時間: 52(小時)
    注冊時間: 2011-06-19
    最后登錄: 2013-09-11
    查看楊霖的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-03-21 09:36
    R型可以交、直流使用,T型只能直流使用。
    做電磁節能
    lihuawei99
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lihuawei99的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-03-21 09:39
    學習啦
    琴島工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 418 個
    工控威望: 2645 點
    下載積分: 8473 分
    在線時間: 374(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2025-05-28
    查看琴島工控的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-03-21 10:28
    R使用壽命短,而T使用壽命長
    wananjushi
    萬安居士
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 858 個
    工控威望: 5759 點
    下載積分: 11561 分
    在線時間: 216(小時)
    注冊時間: 2011-12-24
    最后登錄: 2018-07-22
    查看wananjushi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-03-21 14:09
    R型可以帶交流與直流型負載,T型則只能帶直流負載;R型接線沒什么要求,而T型則須接對正負極
    wananjushi
    qw58663289
    努力吧
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 458 個
    工控威望: 2620 點
    下載積分: 10236 分
    在線時間: 450(小時)
    注冊時間: 2010-09-24
    最后登錄: 2025-06-04
    查看qw58663289的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-03-22 21:23
    非常感謝朋友們的參與和答復,謝謝了!
    成功學習
    我佛慈悲,
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 11278 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-05-28
    最后登錄: 2020-07-29
    查看成功學習的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-03-22 21:25
    同意二樓的說法
    zhangli019
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 2465 點
    下載積分: 1907 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-02-18
    最后登錄: 2024-01-27
    查看zhangli019的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-03-23 20:17
    樓上的說的基本上全了,總結下就是:
    1,R型是繼電器型relay,T型是晶體管型
    2,繼電器輸出型可以接交流負載,晶體管型只能接直流負載,
    3,T型輸出頻率可以很高,繼電器型頻率不能過高
    4,T型帶負載能力差,繼電器型帶負載能力相對較高
    給我一根杠桿,一個支點
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 超清无码一区二区三区| 看免费真人直播网站| 无码人妻丰满熟妇啪啪网站| 97se亚洲综合在线| 中国亚洲呦女专区| 欧美第一黄网免费网站| 国产视频一区二区| 最新日韩精品中文字幕| 江苏极品身材白嫩少妇自拍| 亚洲色无码国产精品网站可下载| 久久久综合九色合综| 67194熟妇在线观看线路| 国产三级在线观看免费| 免费a级毛片18禁网站app| 亚洲国产精品久久一线不卡| 国产欧美日韩一区二区三区| 亚洲五月天综合| 国产成人精品优优av| 三年片在线视频中国| 欧洲美熟女乱又伦| 黑人上司粗大拔不出来电影| 99久久免费国产精品| 国产一在线精品一区在线观看| 色翁荡息又大又硬又粗又视频图片 | 精品久久久久久亚洲中文字幕| 色狠狠久久av五月综合| 韩国无码av片在线观看网站| 国产真人无遮挡作爱免费视频| 久久亚洲精精品中文字幕| 国产情侣疯狂作爱系列| 国产亚洲精品美女久久久| 变态拳头交视频一区二区| 啦啦啦www日本高清免费观看| 中文字字幕在线中文乱码| 男女性爽大片视频| 国产农村乱子伦精品视频| 国产人成视频在线观看| 强奷乱码中文字幕熟女导航| 性少妇中国内射xxxx狠干| 国产在线亚州精品内射| 天天澡天天添天天摸97影院|