亚洲国产精品一区二区久久hs,国产精品久久久久久久久久直播,亚洲人成色7777在线观看不卡,国产亚洲精品久久19p,免费无码又爽又刺激高潮视频

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dkxj213
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 175 點
下載積分: 762 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2012-02-18
最后登錄: 2025-04-01
查看dkxj213的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-26 09:17
    PLC 數字量可以從輸入點的燈很容易知道,是否有輸入。但是模擬量應該怎么檢測呢? 誰有簡直觀的方法介紹下?
   昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。
    順便說說 輸出的該怎么檢查!
萬分感謝了。
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-02-13
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 09:22
不理解你說的這個沒顯示是哪里沒顯示,是溫控器沒顯示,還是觸摸屏沒顯示
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-26 09:35
要不你用表測量電壓或者電流,要不你到PLC里去監控。
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-24
查看guafa58的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-26 09:37
直接到PLC數據里去監控啊,查根本啊,
然后,再看具體的信號,是不是有,不是你說的量個電壓,就好了的
ak_42bl520
努力創造未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 215 點
下載積分: 627 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2012-11-02
查看ak_42bl520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-26 10:32
如果先接的沒問題的話,直接在PLC里面監控。實在不行就買個表,可以直接讀到溫度的,沒問題后再接到模塊,排除接線故障
dkxj213
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 175 點
下載積分: 762 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2012-02-18
最后登錄: 2025-04-01
查看dkxj213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-26 11:59
安裝時廠家的技術人員PLC加密了,說怕我們給他弄亂了,不讓我們看。
   接線上我是量了電流的,就是沒有。要是有大概應該就正常了吧。
      我覺得該檢查的地方都檢查了,可是感覺到處都是正常的。哪兒沒考慮到呢?

我說的顯示是電腦上的WINCC上。電腦和PLC都重啟過,不過沒 用、
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-26 12:02
學習一下
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-26 12:57
學習一下
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1288 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 55414 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-26
查看john42tw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-26 15:14
不了解你的說明
但基本上會有幾種方式
1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組
2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v  或 0~5V或 4~20mA  再進入plc AD模組進行轉換

若是PT100 則會量到約100多歐姆的阻值   感溫線因是微電壓恐怕量不出來
樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看表頭側邊的電路圖)
至於21V????
bobo2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 458 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2013-10-14
查看bobo2000的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-26 15:47
溫度檢測探頭是接入PLC模擬模塊,還是溫度顯示另外接入PLC模擬模塊,要分開檢查,用更換法,會很快排除的吧。謝謝
向前一步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 14356 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2025-05-25
查看向前一步的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-26 19:16
看你說的情況是溫度沒有顯示,先看你的一次表是溫度變送器還是熱電阻,還是熱電偶先把這個搞清了, 很簡單用模擬信號發生器加信號就行了,溫度變送器自然是4--20MA .熱電阻看是哪種分度號,在加相應的電阻值,熱電偶也得分是哪種分度號,在加相應的毫伏信號了,這個很簡單,或者你在PLC程序里看一下就知道了
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-26 19:18
看PLC的數據寄存器試試
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 精品人妻伦一二三区久久| 欧美乱妇高清无乱码在线观看| 久久黄色网站| 午夜性色一区二区三区不卡视频| 国产成人av片免费| 成人一区二区三区视频在线观看| 无码人妻久久久一区二区三区 | 精品人无码一区二区三区| 国产精品揄拍100视频| 欧美激情一区二区三区成人| 98在线视频噜噜噜国产| 无遮挡粉嫩小泬久久久久久久| 亚洲av无码乱码精品国产| 双腿张开被9个黑人调教影片| 亚洲乱码无码永久不卡在线| 亚洲欧美另类激情综合区蜜芽| 短篇公交车高h肉辣全集目录| 国产毛片久久久久久国产毛片| 偷国产乱人伦偷精品视频| 久久人妻少妇嫩草av| 欧美人与性动交α欧美精品| 精品久久久久久无码中文字幕 | 久久天堂综合亚洲伊人hd妓女| 日韩成人无码毛片一区二区| 亚洲国产精品久久久久久久| 色一情一乱一伦一区二区三区小说| 色国产精品一区在线观看| 99久久精品免费观看国产| 亚洲熟女乱综合一区二区| 久久精品国产免费观看| 久久66热人妻偷产精品9| 国产福利精品一区二区| 亚洲日韩国产精品乱-久| 无码人妻丰满熟妇区五十路百度| 激情内射亚州一区二区三区爱妻| 国产丝袜视频一区二区三区| 特级做a爰片毛片免费看108| 亚洲av无码一区二区乱子伦as| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 噜噜综合亚洲av中文无码| 无码性午夜视频在线观看|