樓主  發表于: 2012-06-19 16:44
請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
相信自我!
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 544 個
工控威望: 835 點
下載積分: 60 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-06-09
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 16:49
1、這個哥不清楚,但哥以前做過一個驚人的決定。公司有2臺2000KVA的變壓器,由于限電,被供電局遠程停了一臺。哥就用一臺變壓器帶全車間的設備。3小時以后 感覺變壓器發熱量驚人,油位明顯升高,甚至溢出了,但沒有燒壞,依舊可以使用(到目前也在正常使用)。『備注:至少超載運行了6-8小時』
2、對于干式變壓器,允許超載2倍額定功率,至于具體允許超載多長時間,建議看說明書或手冊;
3、250KVA 這個容量很小哦。
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2025-04-29
查看xujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-19 16:53
盡量不要超。長時間超負荷運行變壓器繞組絕緣會降低的,搞不好就燒掉。我在的這公司已經燒過一臺。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-06-06
查看rgbfii的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-19 17:43
你是用的干變還是油變,干變超載的能力要強些。但最好不要超。出現問題就是大問題。不建議超載。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-06-09
查看meipingboy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-19 18:24
確實如此,最好不要超載。
這個跟汽車一樣,5T的加裝鋼板,可以超載裝10多T,雖然可以正常開,但對車影響很大,特別是剎車系統不穩定,又很容易壞。
變壓器超載的話,絕緣系統肯定越來越差,最后燒掉。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1041 個
工控威望: 1204 點
下載積分: 18467 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-06-09
查看zsh340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-19 18:28
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-19 18:29
你可以按容量的80%來計算負荷
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1041 個
工控威望: 1204 點
下載積分: 18467 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-06-09
查看zsh340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-19 18:31
引用
引用第5樓zsh340于2012-06-19 18:28發表的  :
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。



變壓器本身能夠超額短時間運行,油變與干變不一樣。具體能超多少,最好先看看該變壓器的一些參數。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 490 點
下載積分: 13724 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2019-08-25
查看tty的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-19 18:32
容量大概乘以1.5倍就是變壓器的額定電流,總功率電流不要超過額定電流就沒問題。
小k
愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 439 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2025-06-08
查看小k的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-19 22:57
最好別超負荷,支持六樓按額定容量的80%計算。
tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-19 23:14
最好別超,實在不行和老板商量一下啊呵呵
小磊
劉務仁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2015-12-13
查看劉務仁的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-20 10:48
變壓器的出廠設定是環境,海拔正常下使用額定電流的百分乏80才能長期運行,如果說環境有限又想帶多負荷則要改變環境溫度如水冷,風冷
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产乱国产乱老熟300部视频| 每日更新在线观看av| 亚洲日韩高清在线亚洲专区| 亚洲熟妇无码八av在线播放| 亚洲国产精品成人精品无码区在线| 亚洲日韩∨a无码中文字幕| 色婷婷一区二区三区四区成人网| 国产96av在线播放视频| 爱情岛永久地址www成人| 亚洲av成人精品日韩一区 | 人人玩人人添人人澡东莞| 老熟女多次高潮露脸视频| 曰批免费视频播放免费直播| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 精品国产一区二区三区色欲| 国产v综合v亚洲欧美久久| 亚洲 自拍 另类小说综合图区| 色五月激情五月| 国产免费无码av片在线观看不卡 | 国产专业剧情av在线| 欧美午夜特黄aaaaaa片| 中文字幕免费在线观看动作大片| 好爽…又高潮了十分钟试看| 亚洲精品无码久久久久| 大学生久久香蕉国产线看观看| 忘忧草在线影院www日本| 国产亚洲av无码av男人的天堂| av无码国产在线看免费网站| 午夜福利啪啪片| 亚洲av永久无码精品蜜芽| 国产在线一区二区三区av| 国语对白嫖老妇胖老太| 日本护士毛茸茸| 欧美日韩一区二区三区自拍| 日韩无码专区| 国产农村乱子伦精品视频| 国产亚洲精品美女久久久久 | 亚洲av色区一区二区三区| 欧美极品jizzhd欧美| 国产一起色一起爱| 亚洲人成色7777在线观看不卡|