        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com

主站蜘蛛池模板: 成人免费无遮挡在线播放| 国产成人亚洲综合| 亚洲精品国产高清在线观看| 久久99国产综合精品| 国产精品毛片无遮挡高清| 国产av综合影院| 亚洲熟妇av一区二区三区下载 | 97在线 | 亚洲| 三人弄娇妻高潮| 欧美色aⅴ欧美综合色| 女人与公拘交酡全过女免费| 都市激情 在线 亚洲 国产| 人妻在厨房被色诱 中文字幕 | 999久久久国产精品| 人体内射精一区二区三区| 黄色网站在线免费观看| 玩弄放荡人妇系列av在线网站| 精品久久久无码人妻字幂| 熟妇人妻久久中文字幕| 亚洲av无码一区二区三区四区| 国产9 9在线 | 中文| 亚洲av永久无码天堂网毛片| 国产成人av三级在线观看| 性一交一乱一伦在线播放| 色屁屁www影院免费观看| 日本强好片久久久久久aaa| 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站| 久久精品国产亚洲av天海翼| 国产精品538一区二区在线| 精品久久久久久亚洲精品| 性av无码天堂| 免费人成视频在线观看网站| 亚洲av无码专区青青草原| 久久久亚洲av成人网站| 亚洲av综合色区无码一区| 亚洲av高清在线观看一区二区| 午夜裸体性播放| 国产精品欧美成人| 我把护士日出水了视频| 国产麻传媒精品国产av| 乱中年女人伦av三区|