緣來是你
永不言敗!永不放棄!!
級別: 探索解密
![]() |
有一臺西門子S7-200 CPU224CN plc過年放了十多天假回來后開不了機,打電話問廠家說放了時間長沒有電,里面的程序變了,怎么會這樣的呢,我用過三菱和歐姆龍的都不會這樣,想問一下廠家說的是真的嗎?應該怎么處理才能搞好。謝謝啦! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
我使用S7-200,CPU224CN已經幾十臺了,沒裝電池卡,客戶斷電最長時間達半年之久,開機只是斷電保持數據丟失,重新設置數據即可,但是從來沒遇到過程序丟失的問題。S7-200程序分為三個塊:程序塊、數據塊、系統塊, 這三個塊下載后都是自動保存到EEPROM里,掉電都不會丟失的。 樓主這臺可能還有其他原因。 以上! [ 此帖被回憶依然最美在2010-03-22 23:24重新編輯 ] |
---|---|
|