我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:36
引用
引用第2樓lamborzhou于2009-12-04 10:26發表的  :
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

樓上沒錯,50/5是匝數比,也是電流比!原理類似于鉗型電流表,通過的線圈匝數越多,電流越大!

主站蜘蛛池模板: 丰腴饱满的极品熟妇| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 国内精品伊人久久久久网站| 欧美激情综合色综合啪啪五月| 国产zzjjzzjj视频全免费| 国产成人精品日本亚洲| 亚洲老妈激情一区二区三区| 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡 | 99精品久久精品一区二区| 色噜噜亚洲男人的天堂| 中文字幕在线观看亚洲日韩| 大肉大捧一进一出好爽mba| 国产 | 欧洲野花视频555| 国产午夜福利100集发布| 日本japanese少妇高清| 髙清国产性猛交xxxand| 狠狠综合久久综合88亚洲| 又大又黄又粗高潮免费| 国产欧美日韩一区二区加勒比| 亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍| 精品人妻少妇一区二区三区| 国产精品538一区二区在线| 国产第一页屁屁影院| 亚洲日韩国产一区二区三区| 久久99精品久久只有精品| 亚洲 精品 综合 精品 自拍| 中文字幕在线观看亚洲日韩| 婷婷四虎东京热无码群交双飞视频| 国产免费牲交视频| 国产精品香蕉在线观看| 免费观看黄网站在线播放 | 日本精品成人一区二区三区视频| 日产精品一二三区| 丰满少妇被猛烈进入| 国产一区二区三区不卡在线观看| 欧美freesex10一13| 亚洲日韩国产二区无码| 国产suv精品一区二区883| 日韩人妻无码精品一专区| 狼人大香伊蕉国产www亚洲| 偷自拍亚洲视频在线观看99|