無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 19:49
這種情況下的話,建議,傳感線和385通訊線,都用屏蔽線處理.屏蔽線兩端接地.可能效果要好一點,

主站蜘蛛池模板: 九九久久精品无码专区| 1000部精品久久久久久久久| 国产毛多水多高潮高清| 蜜臀av免费一区二区三区| 情人伊人久久综合亚洲| 99久久精品国产第一页| 一边摸一边抽搐一进一出视频 | 欧美激情乱人伦| 亚洲av鲁丝一区二区三区黄| 亚洲av日韩av不卡在线观看| 色费女人18毛片a级毛片视频| 在线观看国产精品电影| 7777久久亚洲中文字幕| 性一交一乱一透一a级| 欧美日韩一区二区三区自拍| 国产一区二区精品久久岳| 中文字幕aav| 丰满少妇高潮惨叫久久久| 久久久人人人婷婷色东京热 | 国产无夜激无码av毛片| 亚洲熟妇av一区二区三区漫画| 人妻 校园 激情 另类| 国产精品美女一区二区三区| 伊人激情av一区二区三区| 亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月| 天天爱天天做天天爽夜夜揉| av成人午夜无码一区二区| 国内精品人妻无码久久久影院| 脱了我奶罩亲我奶头好舒服| 精品久久久久国产免费| 亚洲av成人一区二区三区av| 少妇久久久久久人妻无码| 亚洲中文字幕在线乱码| 亚洲av永久无码精品水牛影视| 国产精品国产三级国产普通话| 国产精品国产三级国产专播| 国产女人好紧好爽| 欧美日本免费一区二区三区| 日本大片免a费观看视频| 一本精品中文字幕在线| 国产精品天天在线午夜更新|