第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://m.xfjsfw.com/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1145 個
工控威望: 1352 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-06-26
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地

主站蜘蛛池模板: av网站免费线看| 成人精品免费视频在线观看| 国产成人av免费观看| 亚洲乱人伦中文字幕无码| 国产精品久线在线观看| 亚洲av无码一区二区二三区软件| 欧洲亚洲色一区二区色99| 欧美成人精品第一区| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 欧美成人aaa片一区国产精品| 亚洲国产精品无码专区| 久久久久国产精品熟女影院| 狠狠躁日日躁夜夜躁2020| 久久亚洲av永久无码精品| 天堂网在线.www天堂在线资源 | 在线观看无码av网站永久免费| 亚洲av永久无码精品三区在线| 亚洲av无码一区东京热| 色噜噜久久综合伊人一本| 男人添女人下部全视频| 欧美精品在线观看| 亚洲av无码乱码国产麻豆穿越| 中国老太卖婬hd播放| 午夜不卡av免费| 亚洲欧洲av综合色无码| 精品国产精品久久一区免费式| 青青草原综合久久大伊人精品| 日本丰满熟妇hd| 国产suv精品一区二区883| 色综合久久88色综合天天| 国内精品久久久久伊人av| 久久精品国产亚洲av大全| 免费观看无遮挡www的视频| 日韩少妇内射免费播放| 97人人模人人爽人人少妇| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 亚洲熟女综合一区二区三区| 我把护士日出水了视频| 色综合 图片区 小说区| 无码中文人妻在线一区| 久久精品国产亚洲av麻豆蜜芽|