亚洲国产精品一区二区久久hs,国产精品久久久久久久久久直播,亚洲人成色7777在线观看不卡,国产亚洲精品久久19p,免费无码又爽又刺激高潮视频

xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-24 11:14
    竟然無人回復……
    今天又做了一個實驗,將模塊上面的冷接點補償片取下來,用0.5mm萀銅線延長到很遠處,讓機器的溫度基本影響不到的地方。
    1.用熱風槍吹溫控模塊,PLC接收的的溫度值緩慢上升;
    2.用熱風槍吹冷接點補償片,PLC接收到的溫度值迅速上升。
    可以推測冷接點補償片是一個靈敏的感溫器件,而且對模塊的溫度轉換修正起主要作用。然而這個冷接點補償片裝在模塊上,太容易受機器溫度影響了,一般來說PLC旁邊,溫度控制模塊的溫度都會比室溫高,而且這個溫度很不穩定,導致補償出來的結果根本就不準確。這是到底是外部設計的不合理還是內部算法的不合理?用單獨的溫控表測量溫度是不是也會有類似問題?

主站蜘蛛池模板: 解开警花的裙子猛烈进入| 亚洲午夜成人精品无码app| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频| 爽爽精品dvd蜜桃成熟时电影院 | 中文字幕亚洲一区二区三区| 久久超碰97人人做人人爱| 夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱一区| 国产麻豆天美果冻无码视频| 亚洲国产另类久久久精品网站| 无码内射中文字幕岛国片| 国产suv精品一区二区69| 亚洲男人在线| 又爽又黄无遮拦成人网站| 久久久久亚洲av成人人电影| 久久人人妻人人做人人爽| 欧美丰满熟妇乱xxxxx网站| 久久 国产 尿 小便 嘘嘘| 美美女高清毛片视频免费观看| 农民人伦一区二区三区| 天堂国产+人+综合+亚洲欧美| 国产成a人亚洲精品无码樱花| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲精品国产成人片| 亚洲日韩av无码一区二区三区人| 亚洲综合天堂av网站在线观看| 麻花豆传媒剧国产mv的特点| 风韵少妇性饥渴推油按摩视频 | 少妇久久久久久被弄高潮| 亚洲一区精品无码色成人| 精品亚洲成在人线av无码| 国产av无码专区亚洲av| 少妇av射精精品蜜桃专区| 三上悠亚日韩精品二区| 99久久综合狠狠综合久久 | 欧美成人精品高清在线观看| 18禁真人抽搐一进一出在线| 精精国产xxxx视频在线播放 | 无套内射在线无码播放| 亚洲综合国产一区二区三区 | 蜜桃日本mv免费观看|