亚洲国产精品一区二区久久hs,国产精品久久久久久久久久直播,亚洲人成色7777在线观看不卡,国产亚洲精品久久19p,免费无码又爽又刺激高潮视频

yuanbl09
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 139 點
下載積分: 467 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2018-05-03
查看yuanbl09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-05-28
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-05-28
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 21:01
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2410(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2025-05-28
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-09 09:34
    引用
    引用第28樓理論初學者于2014-12-09 08:59發表的  :

    1平方是6A,啟動電流7~8倍是大了點;但起動的話電流最少要算1.25倍的線徑你這不知道?

    看你說話就知道你是個讀死書,只知道照本宣科,依葫蘆畫瓢的人。你知道2.5平方的國標單芯銅線可以過多大電流嗎,我也不想再來回復了,這里南郭先生多。建議回答問題時先多看看書。

    主站蜘蛛池模板: 国产呻吟久久久久久久92| 熟妇丰满多毛的大隂户| 又紧又大又爽精品一区二区| 久久精品中文字幕| 国产精品成人久久久久久久| 中文字幕亚洲精品无码| 亚洲12色吧| 亚洲av激情无码专区在线播放| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃| 欧美性xxxx狂欢老少配| 国产伦久视频免费观看视频 | 中文在线资源天堂www| a人片在线观看苍苍影院| 爱情岛论坛亚洲品质自拍hd| 国产丰满麻豆vⅰde0sex| 久久久久无码精品国产h动漫| 精品国产性色无码av网站| 女人与公拘交酡zozo| 久久久久亚洲精品无码网址蜜桃| 日韩精品国产另类专区| 国产亚洲欧美日韩亚洲中文色| 亚洲综合色成在线播放| 日本高清另类videohd| 亚洲女初尝黑人巨高清| 精品国产一区二区三区不卡| 全部孕妇毛片丰满孕妇孕交| 国产人与zoxxxx另类| 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区 | 天天爱天天做狠狠久久做| 亚洲av成人网| 人妻激情偷乱视频一区二区三区| 国产一区二区三精品久久久无广告| 亚洲欧美日韩在线一区| 久久久久久九九99精品| 日韩欧精品无码视频无删节 | 老鲁夜夜老鲁| 秋霞在线视频| 亚洲综合精品伊人久久| 国产高潮国产高潮久久久|