伺服驅動器是不是等PLC發完脈沖了才開始動作?還是PLC發脈沖的時候,就開始動作?
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 769 點
下載積分: 798 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-05-25
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-24 13:50
心中一直有這樣一個疑問,例如是在伺服的位置模式下,假如脈沖的頻率是50KHZ,脈沖數量是30000個,如果是全部發送后伺服在動作的話,那么理論延時就是30000/50000=0.6S,如果脈沖個數在多的話,延時就會很明顯了。
我之所產生這樣的疑問是,看了段三菱伺服視頻教程,他里面說伺服是三環控制,其中在說位置環的時候,就是把編碼器反饋的脈沖數和PLC發送的脈沖數進行比較。于是我的疑問就產生了,是等所有的脈沖都發完了在動作,還是在發送的過程中就動作。

另外我還有一個疑問,例如伺服電機要在速度模式和位置模式中切換,具體的例子就是雕刻機,雕刻機在正常工作的時候,肯定是工作在位置模式下,雕刻機手動移動的時候應該是在速度模式下,那么加入我要實現這樣的切換,用FX系列的PLC來將的話,在速度模式下我需要用哪條指令呢?(脈沖個數是不能指定的吧,PLS指令)

主站蜘蛛池模板: 伊人久久无码中文字幕| 18禁真人抽搐一进一出在线| 天天av天天翘天天综合网色鬼 | 肉大捧一进一出免费视频| 高h小月被几个老头调教| 国产欧美日韩精品专区| 亚洲 小说 欧美 另类 社区| 中国丰满熟妇xxxx性| 熟妇好大好深好满好爽| 狠狠综合久久久久尤物丿| 成人午夜高潮a∨猛片| 国99精品无码一区二区三区| 日本在线观看| 99精品国产一区二区三区| 精品一区二区久久久久久久网站| 精品国产一区二区三区av片 | 亚洲一区二区三区在线观看精品中文| 色婷婷五月综合欧美图片| 一区二区三区内射美女毛片| 亚洲av无码专区在线厂| 亚洲av日韩av永久无码绿巨人| 精品国产人成亚洲区| av无码免费看| 色欲av蜜桃一区二区三| 一本色道无码道在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片| 日韩aⅴ人妻无码一区二区| 国产成人精品综合久久久久| 免费国产黄网站在线观看| 欧美 日韩 国产 亚洲 色| 欧美黑人巨大xxxxx| 亚洲av无码久久| 福利一区二区三区视频在线观看| 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人| 国产精品人成在线播放新网站 | 人妻无码一区二区不卡无码av| 亚洲精品乱码久久久久久| 无码囯产精品一区二区免费| 国产 | 欧洲野花视频555| 色八区人妻在线视频| 成人免费看aa片|