大家好!我外接一個稱重傳感器,它能輸出4~20ma電流信號,用這個與Q64AD模塊進行連接,但是在GX Works中如何編寫相應程序呢,如果我再外接觸摸屏,如何讀出我的重量?
這是我最近在研究的一個小課題,請大家不吝賜教!
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-13 22:40
我還想了解,這個程序編寫中是不是有對應的特殊指令?如有,是什么指令?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-14 10:06
感謝2樓的朋友,你能再說細點嗎?我對GX Works軟件不是很熟悉,具體怎么操作?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-14 12:13
非常感謝,我按照你說的調試下。另外,你說不需要編寫指令,那么GX Works會自動進行計算,然后將轉換值存放在D?通道呢?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-14 16:47
8樓的,我算的輸入電流=12ma時,D0=3000?是不是我算錯了?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-14 16:49
PLC
------------[DIV D0 K4 D10]?含義能幫我簡單解釋麼?謝謝啊
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-14 22:18
11樓的朋友,那按你說的是不是應該為K40?我把我今天做測試的接線及程序發布出來,供大家探討
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-14 22:27
圖片:
Q64AD模擬量模塊接線圖
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-14 22:31
上圖中白色長條是“稱重模塊”,它只能輸出非標準電信號,所以后面接了個“稱重放大器”,它能將電信號轉換為標準4~20ma的電信號,“稱重放大器”輸出兩根線,輸出的+接Q64AD中V+(V+與I+短接:原因可參考Q64AD模塊手冊,有需要可以找我),輸出—接V-端
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-01-14 22:32
圖片:
模擬量模塊接線圖
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-14 22:39
圖片:
圖片:
我在GX Works中編寫的程序和智能模塊單元中對CH1~CH4的設置。問題:1.我通道設定的寄存器D11~D14,方式對嗎?這個是固定的還是我可以任意設置?2.在GX Works軟件中如何查看D11內的數據?(在歐姆龍中有該功能,要是在D11內有數據,可以查看)3.在PLC程序中我沒有計算公式,那么輸出的D11中怎么會有計算好的結果?也就是說,我必須要在程序中編寫公式才行?4.我稱重傳感器沒有接線時,怎么會有-96這個數據呢?這讓我很困惑,求大家指點~
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-01-15 12:26
感謝17樓的朋友,這個運算程序怎么寫?我這個承重傳感器量程是0~10Kg的,-96表示最低限?那按道理,我正常顯示應該為0啊,我是不是需要校正?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 四虎国产精品永久入口| 草草网站影院白丝内射| 婷婷四虎东京热无码群交双飞视频 | 国产在线观看www污污污| 欧美黑人激情性久久| 亚洲欧美日韩久久精品| 女同性av片在线观看免费网站| 中文字幕无码家庭乱欲| 国产精品自在线拍国产电影| 内射一区二区精品视频在线观看| 韩国三级在线观看久| 无码中文精品专区一区二区| 国产精品久久久久av| 国产丝袜在线精品丝袜| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区 | 最近中文2019字幕第二页| 亚洲欧美中文日韩在线v日本| 美女黄网站人色视频免费国产| 中文字幕一区二区三区久久网站| 国产精品妇女一二三区| 一本色道久久综合狠狠躁| 无码人妻一区二区三区在线视频| 久久久久人妻精品一区| 亚洲va中文字幕| 国产午夜鲁丝片av无码免费| 国产亚洲av无码av男人的天堂| 下面一进一出好爽视频| 日韩欧美群交p片內射中文| 亚洲av无码久久忘忧草| 韩国无码av片在线观看网站| 国产乱人视频在线播放| 国产成人午夜无码电影在线观看| av人摸人人人澡人人超碰下载| 亚洲av成人片色在线观看| 亚洲成熟丰满熟妇高潮xxxxx| 女女女女女女bbbbbb毛| 亚洲av综合avav中文| 色护士极品影院| 人妻色综合网站| 色综合久久中文字幕无码| 亚洲av永久无码精品三区在线|