大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 欧洲熟妇色| 国产成人免费a在线视频| 精品无码人妻夜人多侵犯18| 国产综合久久久久久鬼色| 人妻少妇av无码一区二区| 3d成人h动漫网站入口| 民工把奶头吸得又大又长| 亚洲av无码第一区二区三区| 婷婷久久久亚洲欧洲日产国码av| 同性男男黄g片免费网站| 大地资源网第二页免费观看| 内射爽无广熟女亚洲| 四虎成人精品国产永久免费无码| 国产精品视频白浆免费视频| 亚洲色www成人永久网址| 亚洲真人无码永久在线观看| 美丽的姑娘免费观看在线播放| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 波多野结衣av无码久久一区| 国产二级一片内射视频播放| 久久男人av资源网站无码软件| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 无码国产69精品久久久久网站| 国产在线不卡一区二区三区| 成年美女黄网站色大片 | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 凹凸国产熟女精品视频app| 成人激情五月天| 女m羞辱调教视频网站| 蜜臀国产在线视频| 国产精品美女久久久久av超清 | 亚洲处破女av日韩精品| 性色av无码久久一区二区三区| 久久夜色精品国产亚洲| 无码人妻精品一区二区三18禁| 777米奇色狠狠888俺也去乱 | 美女裸体a级毛片| 97久久超碰国产精品2021| 97久久精品人人做人人爽| chinese熟女老女人hd| 亚洲熟妇无码一区二区三区导航|