如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 19:30
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警

怎么讓變頻自由停車?

主站蜘蛛池模板: 麻豆国产av超爽剧情系列| 国产va免费精品观看精品 | 人妻少妇看a偷人无码| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 少妇被粗大的猛烈进出视频| 日韩精品区一区二区三vr| 中文字幕亚洲码在线| 18禁黄网站禁片免费观看 | 国产女主播喷水视频在线观看| 亚洲av无码一区二区三区在线播放 | 天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇小说 | 国产精品久久久久国产a级| 国产性生交xxxxx无码| 人妻在线日韩免费视频| 免费国产黄网站在线观看视频 | 国产精品秘入口18禁麻豆免会员| 亚洲伊人成无码综合网| 国产精品久久777777| 国产成人精品无码免费看| 亚洲熟妇无码乱子av电影| 国99精品无码一区二区三区| av无码免费看| 亚洲国产av无码精品| 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影| 精品国产粉嫩内射白浆内射双马尾| 久久久久人妻一区二区三区vr| 性一交一乱一透一a级| 国产成人av片免费| 内射一区二区精品视频在线观看| 一本大道久久香蕉成人网| 美丽的姑娘免费观看在线播放| 妺妺窝人体色www看人体| 美女自卫慰黄网站| 亚洲日韩色在线影院性色| 国产精品国色综合久久| 亚洲午夜久久久久妓女影院| 国产又黄又硬又湿又黄的| 国产两女互慰高潮视频在线观看| 亚洲中文久久久精品无码| 成人国内精品久久久久一区| 精品视频一区二区三三区四区|