請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 843 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-05-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 精品亚洲一区二区三区在线观看| 人妻阿敏被老外玩弄系列| 视频一区视频二区制服丝袜| √最新版天堂资源在线| 亚洲国产精品18久久久久久| 久久久久影院色老大2020| 午夜天堂一区人妻| 国产精品va无码免费| 亚洲精品国产精品乱码不99| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 玩弄丰满少妇xxxxx性多毛| 国产精品无码v在线观看| 成在线人免费视频| 日本免费一区二区三区高清视频 | 又粗又黑又大的吊av| 中文字幕av无码一区二区三区| 77777亚洲午夜久久多人| 欧美成人一区二区三区在线观看| 亚洲国产另类久久久精品黑人| 国产成人av免费观看| 精品熟女少妇av免费观看| 国产精品一在线观看| 日本高清www午色夜在线视频 | 久久99精品久久久久久不卡 | 欧美又粗又大xxxxbbbb疯狂| x8x8拨牐拨牐x8免费视频8文字| 日本边添边摸边做边爱的网站| av无码人妻一区二区三区牛牛| 欧美xxxxx在线观看| 国产av无码专区亚洲av手机麻豆 | 国产精品污www在线观看| 亚洲精品92内射| 久久久精品午夜免费不卡| 国内精品综合久久久40p| 麻豆成人精品国产免费| 97精品国产一区二区三区| 久久午夜羞羞影院免费观看| 亚洲丁香婷婷久久一区二区 | 国产放荡对白视频在线观看| 久久夜色精品国产噜噜亚洲av| 亚洲av中文无码字幕色三|