在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 色橹橹欧美在线观看视频高清| 久久青青草原亚洲av无码麻豆| 久久久久国产精品熟女影院| 免费毛片全部不收费的| 荫道bbwbbb高潮潮喷| 欧美性大战久久久久久久| 在线日韩av永久免费观看| 国产性色强伦免费视频| 国产va免费精品高清在线观看| 67194成是人免费无码| 97免费人妻在线视频| 国产成人综合色就色综合| 最近免费mv在线观看动漫| 激情爆乳一区二区三区| 国产精品美女www爽爽爽视频| 精品乱子伦一区二区三区| 欧美日韩国产亚洲沙发| 内射人妻视频国内| 四虎成人精品永久在线视频| 人妻少妇边接电话边娇喘| 国产麻豆一精品一av一免费| 国产黄大片在线观看| 69久久夜色精品国产69| 激情内射亚州一区二区三区爱妻| 国产精品无码素人福利不卡| 日韩精品射精管理在线观看| 亚洲欧美牲交| 无码一区二区三区| 日韩一区国产二区欧美三区| 精品国产福利在线观看| 最近中文字幕完整视频高清1| 伊人久久大香线蕉无码| 国产精品成人久久久久久久 | а√天堂资源官网在线资源| 国产精品久久久久9999| 永久免费观看美女裸体的网站| 天天碰免费上传视频| 四川老熟女下面又黑又肥| 天天躁日日躁狠狠很躁| 精品无码一区二区三区电影| 99久久国产综合精品麻豆|