機械位置如圖所示,無論滑塊是在圖中的位置1還是位置2,均讓伺服電機正轉向右行走,直到接觸到右限位開關,(此處也可以用相對定位指令,無論在何處均發一固定數目的脈沖向右行走,保證能走到近點開關的右側),延時0.5秒后啟動原點回歸指令,中斷允許,以600R/分的速度向左行走,到達近點開關后以60轉/分的寸動速度行走(擋板的長度超過絲杠的最小螺距,保證在X10為OFF前找到Z信號)。

在X10為ON后,檢測到Z信號X0上升沿時,置位M3,使電機停止運轉,此時認為是原點

PLC為臺達EH2

疑問:1、首先,此方案是否可行
      2、用中斷的目的是由于Z信號寬度比較窄,怕PLC響應不了
      3、以前沒用過中斷,不知道中斷是不是這樣用,手冊上說外部中斷(I001,X0),沒能理解什么意思
      4、伺服編碼器Z相輸出為差分輸出時,怎么接到PLC的X0上

最好能按照我說的這種思路改成正確的PLC程序,謝謝各位大俠

我寫的程序, 臺達PLC原點復歸程序帶中斷求解.zip (13 K) 下载次数:715

PLC程序部分截圖,請指正

[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-12 21:31重新編輯 ]
rqhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2025-04-09
查看rqhan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-09 22:52
沒必要用Z軸信號吧,為什么不直接用X10呢?

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品无码gv| 少妇激情一区二区三区视频| 动漫av网站免费观看| 亚洲精品国产成人片| 精品久久久久香蕉网| 色噜噜狠狠爱综合视频| 亚洲av永久精品爱情岛论坛| 国产福利酱国产一区二区| 狠狠色狠狠色综合| 国产激情久久久久久熟女老人 | 久久婷婷五月综合色欧美蜜芽| 国产一卡2卡3卡4卡网站免费| 精品视频无码一区二区三区 | 日日噜狠狠噜天天噜av| 久久久久亚洲av成人片乱码| 国产精品久久久久久av| 久久久精品人妻无码专区不卡| 欧美成人精品三级在线观看| 国产精品va在线观看无码| 中国浓毛少妇毛茸茸| 亚洲成色在线综合网站| 国产精品天堂avav在线| 精品www日韩熟女人妻| 久久精品这里热有精品| 国产丝袜无码一区二区三区视频 | 国产八十老太另类| 亚洲日韩激情无码一区| 亚洲香蕉免费有线视频| 色综亚洲国产vv在线观看| 日韩av午夜在线观看| 国产尤物av尤物在线看| 樱花草在线观看播放www| 色综合热无码热国产| 午夜三级a三级三点窝| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 女人扒开屁股让男人桶30分钟| 亚洲人午夜射精精品日韩| 色窝窝无码一区二区三区| 久久精品丝袜高跟鞋| 国产成人精品成人a在线观看| 欧美孕妇变态重口另类|